FITTINGS · KS C 8460
나사없는 전선관용 가요관 커넥터 (ESF)
품번 SV-EF-E19 ~ SV-EF-E75 · 7규격
나사없는 전선관용 가요관 커넥터(ESF)는 나사없는 전선관과 금속제 가요전선관을 한 지점에서 잇는 부속으로, 제조사 자료는 나사없는 전선관 체결 부속품 가운데 '후렉시블커넥터'로 분류합니다. 호칭은 나사없는 전선관 기준 E19~E75 7가지입니다.
- 호칭
- E19~E75나사없는 전선관 기준
- 길이 L
- 33.0~71.0 mm제조사 자료
규격표 7규격 · 가로로 밀면 품번 열 고정
| 품번 | 수량 (개) · 견적 | 호칭 | 길이 L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | d (mm) | 수량 (개) · 견적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-EF-E19 | E19 | 33.0±0.5 | 12.0±0.2 | 19.8±0.3 | 22.0±0.2 | ||
| SV-EF-E25 | E25 | 40.0±0.5 | 14.0±0.2 | 26.0±0.3 | 27.8±0.2 | ||
| SV-EF-E31 | E31 | 43.0±0.5 | 15.5±0.2 | 32.5±0.3 | 34.2±0.2 | ||
| SV-EF-E39 | E39 | 51.0±0.5 | 20.0±0.2 | 38.7±0.3 | 44.2±0.2 | ||
| SV-EF-E51 | E51 | 52.0±0.5 | 20.0±0.2 | 51.9±0.3 | 49.2±0.2 | ||
| SV-EF-E63 | E63 | 61.0±0.5 | 23.1±0.2 | 64.5±0.3 | 62.8±0.2 | ||
| SV-EF-E75 | E75 | 71.0±0.5 | 28.0±0.2 | 77.0±0.3 | 76.7±0.2 |
용도 · 시방서 지정
가요전선관과 전선관(금속관 또는 합성수지관)의 연결은 전선관 규격에 준하도록 정한 시방서도 있습니다.
쓰는 지점
- 1
나사없는 전선관
- 2
ESF 커넥터
- 3
가요전선관
1종은 노출·점검 가능 은폐 장소로서 건조한 곳(시방서 예)
구조 · 치수
전체 길이 L (제조사 자료)
| 호칭 | L |
|---|---|
| E19 | 33.0 mm |
| E25 | 40.0 mm |
| E31 | 43.0 mm |
| E39 | 51.0 mm |
| E51 | 52.0 mm |
| E63 | 61.0 mm |
| E75 | 71.0 mm |
L1 · D · d (예)
| 호칭 | L1 | D | d |
|---|---|---|---|
| E19 | 12.0 mm | 19.8 mm | 22.0 mm |
| E25 | – | 26.0 mm | 27.8 mm |
| E75 | 28.0 mm | 77.0 mm | 76.7 mm |
- 허용차 L
- ±0.5 mm
- 허용차 L1·d
- ±0.2 mm
- 허용차 D
- ±0.3 mm전 호칭 같음
선정 기준
1. 나사없는 전선관 쪽
관과 같은 E 호칭으로 고릅니다. 내역서가 'E25(G22호환)'처럼 후강 호칭을 함께 적었어도 이 부속의 호칭은 E25입니다.
2. 가요전선관 쪽
가요전선관 쪽 호칭과 형식(비방수·비닐피복 방수)은 견적 요청에 함께 적어 주십시오.
설치 · 시공
- 01접속양쪽 관을 끝까지 넣어 기계적·전기적으로 완전하게 접속합니다.끝부분을 매끈하게 해 피복 손상을 막습니다.
- 02가요관 지지1 m 이하 간격으로 지지하고 곡률 반경을 안지름의 6배 이상으로 합니다.
- 나사없는 전선관 쪽은 관을 끝까지 넣어 고정하고, 가요전선관 쪽도 기계적·전기적으로 완전하게 접속합니다.
- 가요전선관과 부속품의 끝부분은 매끈하게 하여 전선 피복이 상하지 않게 합니다.
- 가요전선관과 부속품의 접지는 금속관 공사 규정을 따르게 한 시방서도 있습니다.
- 가요관 지지 간격
- 1 m 이하
- 가요관 곡률 반경
- 안지름의 6배 이상공사 시방서
자주 묻는 질문
- 가요전선관 쪽 호칭은 어떻게 정합니까?
- 제조사 자료의 ESF 표는 나사없는 전선관 호칭(E19~E75)으로만 나뉘어 있습니다. 이어 붙일 가요전선관의 호칭과 형식(비방수·비닐피복 방수)을 견적 요청에 함께 적어 주시면 그 조합으로 견적서를 작성합니다.
- 동력 기기에 이어지는 구간에도 씁니까?
- 동력공사에서 기기와 전선을 연결할 때는 2종 가요전선관을 쓰도록 정한 시방서가 있습니다. 이어 붙일 가요전선관의 종류를 먼저 확인하십시오.