STEEL CONDUIT · KS C 8401
나사없는 전선관
품번 SV-ET-E19 ~ SV-ET-E75 · 7규격
나사없는 전선관은 관 끝에 나사를 내지 않고 볼트식·원터치 커넥터와 커플링으로 잇는 강제 전선관입니다. 게시표 기준 호칭은 E19~E75 7가지, 바깥지름 19.1~76.2 mm, 두께 1.2~1.8 mm이며, 내역서에는 'E25(G22호환)'처럼 후강 호칭을 함께 적기도 합니다.
- 호칭
- E19~E757가지
- 두께
- 1.2~1.8 mm유통사 게시표
- 무게
- 0.530~3.30 kg/mE19~E75
규격표 7규격 · 가로로 밀면 품번 열 고정
| 품번 | 수량 (본) · 견적 | 호칭 | 바깥지름 (mm) | 바깥지름 허용차 (mm) | 두께 (mm) | 무게 (kg/m) | 포장 단위 (본/묶음) | 수량 (본) · 견적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-ET-E19 | E 19 | 19.1 | ±0.15 | 1.2 | 0.530 | 217 | ||
| SV-ET-E25 | E 25 | 25.4 | ±0.15 | 1.2 | 0.716 | 127 | ||
| SV-ET-E31 | E 31 | 31.8 | ±0.15 | 1.4 | 1.05 | 91 | ||
| SV-ET-E39 | E 39 | 38.1 | ±0.15 | 1.4 | 1.27 | 61 | ||
| SV-ET-E51 | E 51 | 50.8 | ±0.15 | 1.4 | 1.71 | 37 | ||
| SV-ET-E63 | E 63 | 63.5 | ±0.25 | 1.6 | 2.44 | 37 | ||
| SV-ET-E75 | E 75 | 76.2 | ±0.25 | 1.8 | 3.30 | 37 |
용도 · 시방서 지정
내역서·조달 규격 표기 예
| 문서 | 표기 |
|---|---|
| 내역서 | '강제전선관' 항목 아래 기재 |
| 내역서 | 나사없는전선관 용융아연도금㉿ | E19 |
| 조달 규격 | 나사없는 전선관용 원터치·볼트식 커넥터 E19~E75 |
- 볼트로 조이는 박스 커넥터·커플링
- 나사없는 전선관용 노멀 벤드·새들
- 가요전선관과 잇는 커넥터
시방서마다 다른 접속 규정
- 관 상호 접속은 '커프링 또는 나사없는 커프링'나사없는 커플링 사용 가능
- 노출 금속관 공사의 박스·부속 접속은 나사로노출 배관은 나사 접속
구조 · 치수
호칭별 두께·포장 (유통사 게시표)
| 호칭 | 두께 | 바깥지름 허용차 | 포장 단위 |
|---|---|---|---|
| E19 | 1.2 mm | ±0.15 mm | 217본 |
| E25 | 1.2 mm | ±0.15 mm | 127본 |
| E31 | 1.4 mm | ±0.15 mm | 91본 |
| E39 | 1.4 mm | ±0.15 mm | 61본 |
| E51 | 1.4 mm | ±0.15 mm | 37본 |
| E63 | 1.6 mm | ±0.25 mm | 37본 |
| E75 | 1.8 mm | ±0.25 mm | 37본 |
- 무게
- 0.530~3.30 kg/mE19 0.530 kg/m, E75 3.30 kg/m
- 무게 식
- W=0.02466 t(D-t)1 cm³의 강을 7.85 g으로 봄 — 게시표 각주
- 다발 무게 허용차
- -7%관 1다발(50kg 이내)마다, 플러스 쪽은 정하지 않음
선정 기준
E 호칭과 후강 G 호칭은 숫자가 달라 내역서가 'E25(G22호환)'처럼 짝을 적거나 'E19 [16mm]', 'E25 [22mm]'처럼 mm 값을 붙이기도 합니다.
계산 안지름 비교 (유통사 비교표)
| 나사없는 | 안지름 | 후강 | 안지름 |
|---|---|---|---|
| E19 | 16.7 mm | G16 | 16.4 mm |
| E25 | 23.0 mm | G22 | 21.9 mm |
| E31 | 29.0 mm | G28 | 28.3 mm |
| E39 | 35.3 mm | G36 | 36.9 mm |
E39는 G36보다 안지름이 작습니다.
설치 · 시공
- 01관끼리 잇기볼트식 커플링(ESC)으로 잇습니다.
- 02박스 접속볼트식 또는 원터치 커넥터로 박스에 잇습니다.나사로 잇지 않으면 박스 안팎 로크너트와 관 끝 부싱을 정한 시방서가 있습니다.
- 03접지 본딩접지하는 배관은 관끼리, 관과 박스 사이를 연동선으로 본딩하고 접지용 동크램프를 씁니다.본딩 생략은 나사식 커플링 접속부만 가능합니다.
접속 부속
- 관끼리볼트식 커플링(ESC)
- 관과 박스볼트식 또는 원터치 커넥터
- 굴곡나사없는 전선관용 노멀 벤드(EPNB)
- 지지나사없는 전선관용 새들(EPSD)
자주 묻는 질문
- 내역서의 'E25(G22호환)'은 무슨 뜻입니까?
- 나사없는 전선관 E25를 후강 G22 자리에 쓴다는 표기입니다. 유통사 비교표의 계산 안지름은 E25 23.0 mm, G22 21.9 mm이고, 바깥지름은 E25 25.4 mm, G22 26.5 mm로 달라 커넥터·커플링은 각 관에 맞는 것을 씁니다. 'E19 [16mm]'처럼 mm 값을 붙인 표기도 있습니다.
- E39를 G36 대신 써도 됩니까?
- 유통사 비교표의 계산 안지름이 E39 35.3 mm, G36 36.9 mm로 E39가 더 작습니다. 넣을 전선의 단면적 합계를 기준으로 호칭을 다시 확인하십시오.
- 나사없는 전선관도 접지 본딩을 합니까?
- 한 시방서는 접지하는 배관의 관끼리, 관과 박스 사이를 연동선으로 본딩하고 접지용 동크램프를 쓰게 하며, 나사식 커플링으로 접속한 곳만 생략할 수 있게 합니다. 나사없는 커플링 접속부는 생략 대상에 들지 않습니다.
함께 쓰는 품목
관련 표준
- KS C 8401
근거 자료
- 1KS 표준KS C 8401 강제 전선관 표준 상세(이력)국가기술표준원 e나라표준인증
- 2공사 시방서노원소방서 식당 증축 과업지시서·시방서나라장터 공고 첨부 시방서
- 3공사 내역서서광초 교사 증개축 소방공사 내역서나라장터 공고 첨부 내역서
- 4공사 내역서서울백영고 급식실·학생식당 증축 전기공사 내역서나라장터 공고 첨부 내역서
- 5공사 내역서해방촌 공영주차장 복층화(소방) 내역서나라장터 공고 첨부 내역서
- 6조달청조달청 시설공통자재 가격정보 2026년 상반기(전기분야)조달청
- 7제조·유통 자료나사없는 전선관 제품 규격국내 유통사·제조사 공개 자료
- 8제조·유통 자료나사없는 전선관 · 후강 전선관 치수 및 무게 표국내 유통사·제조사 공개 자료
- 9제조·유통 자료나사없는 전선관 부속 규격국내 유통사·제조사 공개 자료
내용 갱신 2026-11-24